Столярка - окна, двери

Результаты посещений рабочей группы

Модератор: umka

Ответить
Аватара пользователя
Varshavsky
Пользователь
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 дек 2015, 18:48
Столярка - окна, двери

Сообщение Varshavsky » 21 сен 2017, 21:49

601) Режимы открывания окон по всем открывающимся секциям (везде ли два)
Да, во всех открывающихся окнах предусмотрено 2 режима.
602) Толщина стеклопакета и кол-во камер рамы в квартирах с застекленной от застройщика лоджией (снаружи и между помещением и лоджией). Отличаются ли они с т.з. теплоизоляции от того, что установлено в окнах, выходящих наружу (без лоджии)?
По периметру квартиры установлен 5-тикамерный профиль REHAU EVRO 70 и двухкамерный стеклопакет с наполнением аргоном. А на балконах и лоджиях – 3-х камерный профиль REHAU EVRO 60 и однокамерный стеклопакет.
В дверях на балкон и лоджию нижний пакет с пленкой (триплекс).
DSC_0539.JPG
DSC_0539.JPG (5.14 МБ) 1131 просмотр
DSC_0576.JPG
DSC_0576.JPG (3.49 МБ) 1131 просмотр
DSC_0578.JPG
DSC_0578.JPG (3.94 МБ) 1131 просмотр
DSC_0643.JPG
DSC_0643.JPG (5.13 МБ) 1131 просмотр
DSC_0641.JPG
DSC_0641.JPG (4.96 МБ) 1131 просмотр
По периметру окон смонтирована гидроизоляция.
20170918_105902.jpg
20170918_105902.jpg (2.51 МБ) 1131 просмотр
603) Как именно установлены входные двери (какой крепеж под пеной)?
Входные двери установлены на 6 анкеров, для изоляции применена противопожарная пена. Замечание от Осмотровой группы – в некоторых дверях анкера не до конца забиты, однако заглушки не установлены и по словам застройщика все они будут забиты до конца и снабжены заглушками позже.
Толщина металла дверной коробки 2 мм.
20170918_104507.jpg
20170918_104507.jpg (2.89 МБ) 1131 просмотр
20170918_104514.jpg
20170918_104514.jpg (2.48 МБ) 1131 просмотр
20170918_104839.jpg
20170918_104839.jpg (2.93 МБ) 1131 просмотр
20170918_104954.jpg
20170918_104954.jpg (1.94 МБ) 1131 просмотр
Вложения
20170918_104446.jpg
20170918_104446.jpg (2.9 МБ) 1131 просмотр

Аватара пользователя
Varshavsky
Пользователь
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 дек 2015, 18:48
Re: Столярка - окна, двери

Сообщение Varshavsky » 05 ноя 2017, 20:43

Продолжение: визит 2, 31.10.2017

4) Конструкция угловых окон. Предусмотрены ли компенсаторы, демпферы?

Прораб объяснил, что все окна установлены согласно техкарт Рехау. Если Рехау компенсаторы предусматривал, они точно есть.

8) Почему не стеклят и не закрывают пленкой некоторые разбитые окна?

Информация о разбитых окнах до прораба доходит, и все стеклопакеты будут вставлены, однако процесс этот не срочный, так как влага на данном этапе внутренним помещениям не страшна, здание вообще может стоять незастекленным без какого-либо ущерба. Соответственно, закрывать пленкой тоже не будут. По словам прораба, если будут обоснованные претензии к раме (мп профилю), заменят полностью раму.

17) Узел установки оконного блока - используется ли герметик для внутренних и наружных работ, типа стиз А и В или только пена? Из отчета не особо понятно, что собой представляет гидроизоляция примыкания.

По словам прораба, герметик для наружных работ не нужен для такого как у нас «мокрого» (вата + штукатурка) фасада, а только для вентилируемого. Для внутренних работ может использоваться герметик, либо гидроизоляционная лента. Лента лучше и именно она используется в нашем ЖК.

Аватара пользователя
Varshavsky
Пользователь
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 дек 2015, 18:48
Re: Столярка - окна, двери

Сообщение Varshavsky » 09 апр 2019, 15:23

Коробка двери должна быть закреплена в стене анкерами, иначе она будет держаться только на штукатурке.

Анкера выглядят так:
photo_2019-02-22_13-53-46.jpg
photo_2019-02-22_13-53-46.jpg (78.93 КБ) 334 просмотра
Незакрепленная коробка выглядит так:
photo_2019-04-09_15-16-32.jpg
photo_2019-04-09_15-16-32.jpg (127.47 КБ) 334 просмотра
Чтобы проверить, нужно снять заглушку и заглянуть под нее. Заглушки выглядят так:
photo_2019-02-22_14-25-26.jpg
photo_2019-02-22_14-25-26.jpg (53.59 КБ) 334 просмотра


Ответить